1. د کار اصول
حل د COF سکرین DMG80480F070_01WTR کاروي ، کوم چې د سینسر لخوا راټول شوي د اوبو رسولو ډیټا ترلاسه کولو او پروسس کولو لپاره د اصلي کنټرول په توګه T5L چپ کاروي ، د ډیټا ښودلو لپاره LCD سکرین چلوي او انورټر کنټرولوي ترڅو د پمپ موټرو سرعت تنظیم کړي ترڅو ترلاسه کړي. د اوبو رسولو سیسټم دوامداره او باثباته اغیزه.غیر معمولي خبرتیا او د وخت شریکولو د اوبو رسولو تنظیم کولو دندې شتون لري.
2. د سکیم ډیزاین
(1) د سکیم بلاک ډیاګرام
(2) د هارډویر بلاک ډیاګرام
(3) د DGUS GUI انٹرفیس ډیزاین
(4) سرکټ ډیزاین
1.AD
په عمده توګه دودیز 4-20MA/0-5V سینسر راټولوي، د ولټاژ اوسنی ډول 0-3V ته بدلوي، او د AD محاسبې وروسته کولی شي ترلاسه کړيد اړونده سینسر ډاټا.
AD د حوالې کوډ
2.DA
pwm د انلاګ ولټاژ کنټرول لپاره کارول کیږي او د op-amp له لارې د 0-10V کنټرول سیګنال تولیدوي.
د DC کشف سکیماتیک
د DC هارډویر سکیماتیک
د DC حواله کوډ
3.IO ان پټ برخه
په عمده توګه optocoupler داخلونه، T5L د ورته کچې بدلونونه کشف کوي.
د IO هارډویر سکیماتیک
د IO ان پټ حواله کوډ
4.IO محصول
د IO اصلي ډارلینګټن ټرانزیسټور د کنټرول ریلی تولیدوي او IO لوړې او ټیټې کچې کنټرولوي.
د ریل هارډویر سکیماتیک
د ریلي حواله کوډ
د RTC هارډویر سکیماتیک
د RTC حواله کوډ
6.485
په عمده ډول د پنونو لیږلو او ترلاسه کولو کنټرول لپاره هارډویر وکاروئ.
485 هارډویر سکیماتیک
7.PID
د موقعیتي PID الګوریتم په عمده توګه کارول کیږي، محصول محدود دی، د بشپړې اصطالح سنتریت ته پام وکړئ، او پایله یې د PWM لپاره د انلاګ ولتاژ کنټرول دی.
8. نور کوډونه
د وخت سره سم د پیل فشار اتوماتیک ترتیب.
د پوسټ وخت: نومبر-30-2022